IOCP console n'enregistre pas les évènements

InAir

PILOTE PRO
Messages
995
Réactions
100
Points
141
Bonjour ,
Quand je démarre "LogOn" la console IOCP pour pouvoir enregistrer les évènements sur le serveur ,rien n'est listé dans la liste.
Quand je cable une carte OC ,pareil.
Par contre ,via le SIOC monitor je vois bien les entrées et sorties bouger.
Je teste sous la dernière version Win10 Pro (1909).

Si j'utilise une version Win10 Familliale (1909) cela fonctionne.

Une idée ?
Merci à vous
 
Des autorisations d'acces ou d'ouverture de fichier dans un repertoire qui manqueraient ?
Tu executes tout en mode admin ?
 
Bonjour Fab
J'ai désactivé l'UAC pour faire partir les applications en automatique au démarrage des Pc et exécute en mode admin.
Je me demande si windows ne bloque pas les accès de l'IOCP console.
Je regarde ce soir dans les paramètres du fire wall ,hier j'ai vu qu'il n'était pas dans la liste.
La variable image sur le serveur qui représente l'entrée physique de la carte I/O ne change pas d'état non plus.
Bat
JeanMi
 
OK, ça ressemble à un blocage au niveau du trafique des données sur le réseau.
 
ou bien SIOC n'a pas les droit d’écriture dans son répertoire
 
Pour l'écriture dans le répertoire ,j’arrive bien à éditer le sioc ini et le sauver dans ce même répertoire.
Je m'assure quand même de ce point en rentrant chez moi.merci.
Bav
Jean Mi
 
Dernière édition:
oui mais ce n'est pas parce que toi tu peux y écrire que le programme lui peut.
Au pire essaye de donner les droit a tout le monde d’écriture lecture du répertoire
 
J'ai donné tous les droits mais rien n'y fait :rolleyes:
Jean Mi
 
J'ét'ais en Ip fixes.
J'ai utilisé les Ip automatiques et c'est reparti.
Pour le moment en tous cas.
Merci pour votre aide.
JeanMi
 
Les IP automatiques c'est pas génial pour nos simu et nos matériels
 
Je sais Fab mais j'ai fait plusieurs run stop et tout redémarre sans problème automatiquement.
Pour démarrer Sioc via le dossier caché "démarrage" de windows ,il ne faut pas placé Sioc en mode admin sinon il ne démarre pas.Mais cela ne pose pas de problème pour l'instant.Je prend en main les 4 Pc clients via le bureau distant win 10 depuis le serveur ,j'édite les ini et les ssi des clients ,les enregistres et reload le script sans soucis.
Tout est sous Win10 Pro et activé.
Merci pour ta remarque ,les ip auto c'est pas top mais ... ça tourne.
J'utilise Sioc 60B8 pour le moment sans savoir si c'est cette version qu'il faut utiliser.
Bat
JeanMi
 
Bonjour ,
Soic 7 Tourne sans Pb.
J'ai vu qu'il y avait des variables "User x" in et out dans prosim.
Est t'il possible de générer des évènements pour ces variables ?
Merci
JeanMi
 
Retour